Jest sobie sieć złożona z Routera 2911, do którego podłączony jest przełącznik C3560G.
Interfejs GigabitEthernet0/1 ma adres 192.168.0.1/24 i jest podłączony do portu GigabitEthernet0/1 przełącznika, który jest portem access w VLAN1 z adresem 192.168.0.2/24
Na przełączniku jest jeszcze kilka interfejsów VLAN do obsługi poszczególnych sieci: VLAN10, VLAN20, VLAN30, VLAN100
Oba urządzenia mają skonfigurowany protokół Routingu EIGRP i wszystko działa tak jak trzeba.
Do portu GigabitEthernet0/12, który jest portem trunk podłączony jest kolejny przełącznik, C2960G przez port GigabitEthernet0/1, który jest portem trunk.
W momencie podłączania C2960G do C3560G na konsoli mam takie komunikaty:
Kod: Zaznacz cały
SW1#
000953: *Sep 14 08:01:58: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/12, changed state to up
SW1#
000954: *Sep 14 08:02:00: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/12, changed state to up
SW1#
%EIGRP: Failed to get client handle from BFD
000955: *Sep 14 08:02:16: %DUAL-5-NBRCHANGE: EIGRP-IPv4 1: Neighbor 192.168.0.1 (Vlan1) is down: holding time expired
SW1#
Kod: Zaznacz cały
000956: *Sep 14 08:02:33: %DUAL-5-NBRCHANGE: EIGRP-IPv4 1: Neighbor 192.168.0.1 (Vlan1) is up: new adjacency
Co zrobić, żeby w przyszłości nie czekać 17s na podniesienie interfejsu VLAN1