Spięcie 3 switchy ze sobą portami 10GB

Problemy związane ze switchingiem
Wiadomość
Autor
DOOM
member
member
Posty: 22
Rejestracja: 24 lis 2015, 10:03
Lokalizacja: Legionowo

Spięcie 3 switchy ze sobą portami 10GB

#1

#1 Post autor: DOOM »

Witam,


Rozbudowuję infrastrukturę w datacenter. Będę wymieniał 2 switche w serwerach blade'owych z 1GB na 10Gbit. Switche te mają wszystkie porty 10Gb SFP+ i teraz aby to połączyć z obecną infrastrukturą dorzucam do tego WS-C3650-24TD-S który ma 2x 10Gbit. Teraz pytanie jak to optymalnie połączyć:

SW-01 - Blade chassis switch 10Gbit
SW-02 - Blade chassis switch 10Gbit
SW-03 - Cisco WS-C3650-24TD-S


SW-01 -> SW-02
SW-01 -> SW-02
------------------ z tych 2 linków Portchannel/LACP
SW-01 -> SW-03
SW-02 -> SW-03

czy lepiej odżałować i zakupić WS-C3650-48TQ-S, który ma 4 porty 10Gbit i:

SW-01 -> SW-03
SW-01 -> SW-03
------------------ Portchannel
SW-02 -> SW-03
SW-02 -> SW-03
------------------ Portchannel

Co będzie lepszym rozwiązaniem ?

Awatar użytkownika
dud|i
wannabe
wannabe
Posty: 308
Rejestracja: 29 sty 2010, 23:51

Re: Spięcie 3 switchy ze sobą portami 10GB

#2

#2 Post autor: dud|i »

Blade dużo ruchu między sobą wymieniają?
listen, think, solve ..

DOOM
member
member
Posty: 22
Rejestracja: 24 lis 2015, 10:03
Lokalizacja: Legionowo

Re: Spięcie 3 switchy ze sobą portami 10GB

#3

#3 Post autor: DOOM »

Tak i to jest kluczowy ruch. Ruch, który musi przechodzić przez switch cisco to:

* pakiety kierowane przez tunele VPN
* ruch do internetu

czyli całość ograniczona przepustowością łącza > 100Mbit

Dodatkowo, ruch między Vlanami ale jest to mało istotne - serwery produkcyjne są w jednym Vlanie.

Awatar użytkownika
dud|i
wannabe
wannabe
Posty: 308
Rejestracja: 29 sty 2010, 23:51

Re: Spięcie 3 switchy ze sobą portami 10GB

#4

#4 Post autor: dud|i »

Skoro większość ruchu idzie między blade to jak najbardziej ma sens połączyć je bezpośrednio. Oczywistą wadą takiego rozwiązania jest brak skalowalności.
listen, think, solve ..

geminiuss
wannabe
wannabe
Posty: 63
Rejestracja: 16 lut 2008, 00:38

Re: Spięcie 3 switchy ze sobą portami 10GB

#5

#5 Post autor: geminiuss »

Cisco 3650 to nie jest za bardzo switch DC. Jesli to jest DC to powinienes miec conajmniej dwa switche dla bladow.

Co to za blady ? Masz tylko jeden blade switch per enclouser ?

DOOM
member
member
Posty: 22
Rejestracja: 24 lis 2015, 10:03
Lokalizacja: Legionowo

Re: Spięcie 3 switchy ze sobą portami 10GB

#6

#6 Post autor: DOOM »

Dokładnie to jest IBM PureFlex, wewnątrz mam 2x switch Ethernet 10Gb. Nie planuje rozbudowy systemu o drugą klatkę. Ta jedna sztuka jest głównym elementem DC. Dodatkowo mam tam kilka urządzeń takich jak macierze IBM podłączone po FC, Nas, dodatkowy serwer jako fizyczny kontroler domeny. Główny ruch idzie między nodami Flex, Db server --> ERP --> Terminal server --> Vpn.

geminiuss
wannabe
wannabe
Posty: 63
Rejestracja: 16 lut 2008, 00:38

Re: Spięcie 3 switchy ze sobą portami 10GB

#7

#7 Post autor: geminiuss »

Ok. Laczenie bladow do przesylania danych to nie jest skalowalne rozwiazanie , nie mowie ze nie zadziala , ale nie o to chodzi.

Switche bladowe powinny polaczone bezposrednio do switchy ToR. W twoim przypadku bedzie to 3650. Zawsze powinny byc conajmniej dwa switche ToR ze wzgledu na redundacje, ale to juz twoje podejscie do sprawy. Jesli chesz miec tylko jeden switch to conajmniej dwa uplinki do switcha ToR. Nie zapomnij o uplinkach do reszty sieci, tez powinny byc 10Gig ale z 3650 braknie Ci portow.

Kod: Zaznacz cały

            
            ToR  
           / /\ \     
          / /  \ \
         / /    \ \
      Flex A   Flex B
Nie wiem jakie masz FLexy ale jesli nie sa to moduly pass-through to najlepiej skonfigurowac VLAG w kierunku do switchy ToR.

DOOM
member
member
Posty: 22
Rejestracja: 24 lis 2015, 10:03
Lokalizacja: Legionowo

Re: Spięcie 3 switchy ze sobą portami 10GB

#8

#8 Post autor: DOOM »

Nie ma żadnych innych uplinków - te 3 switche + router to cała infrastruktura. Dodatkowo jest tylko management macierzy/klatki - tam nawet 10Mbit wystarczy. Są to moduły SI4091 czyli wykastrowane. Z tego co widzę w specyfikacji obsługują Vlan, LAG, QoS, ACL, SSH więc wystarczy.

Awatar użytkownika
konradrz
CCIE
CCIE
Posty: 400
Rejestracja: 23 sty 2008, 14:21
Lokalizacja: Singapore, SG
Kontakt:

Re: Spięcie 3 switchy ze sobą portami 10GB

#9

#9 Post autor: konradrz »

DOOM pisze:SW-01 -> SW-02
SW-01 -> SW-02
------------------ z tych 2 linków Portchannel/LACP
SW-01 -> SW-03
SW-02 -> SW-03
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem (obrazek by się przydał), ale chyba właśnie zrobiłeś trójkąt i STP Ci ubiło jeden z linków.

DOOM
member
member
Posty: 22
Rejestracja: 24 lis 2015, 10:03
Lokalizacja: Legionowo

Re: Spięcie 3 switchy ze sobą portami 10GB

#10

#10 Post autor: DOOM »

Tak, i taki jest cel, SW-03 w tym przypadku Cisco 3650 ma link do jednego i do drugiego switcha ale tylko jeden link będzie aktywny w danym momencie. W przypadku padu jednego ze switchy w klatce całość ma się przepiąć na drugi z linków i będzie ok. Taki failover przy użyciu STP.

ODPOWIEDZ