Przełączniki przestają się widzieć,restart pomaga na krótki czas.

Problemy związane ze switchingiem
Wiadomość
Autor
mocdyfer2
wannabe
wannabe
Posty: 67
Rejestracja: 09 lis 2005, 14:39

Przełączniki przestają się widzieć,restart pomaga na krótki czas.

#1

#1 Post autor: mocdyfer2 »

Witam,
Mam następujący problem:
[Switch NR 1 Cisco 3750 (baza VLAN, VTP ver 2 server. L3)]------TRUNK 802.11q----[Switch NR 2 3560G, VTP client, L2]-----TRUNK 802.11q (konwerter światłowodowy)--------------[Switch NR 3 2950, VTP client, L2].
Wszystko działało ok długi czas (nie bło nic zmieniane w configach), obecnie po kilku/kilkudziesięciu minutach (losowo) urządzenia NR 2 i 3 nie widzą się, pomaga restart urządzenia NR 3 i znowu tak samo, kilka/kilkadziesiąt minut i ciemność. W tym czasie konwertery dają sygnał i jak w nie wepnę np. kompa i zrobię accessa po drugiej stronie (na NR 2) to wszystko gra ale po przepięciu ciemność do restartu switcha NR 3. Dałem nowe Switche NR 2 i 3 (żeby wykluczyć urządzenia), nadal to samo. Może coś blokować (odcinać) ruch co jest wpięte w przełącznik NR 3 w któryś port access (są tam VLANy) ?. Urządzenia nie widzą się jak zrobię: komendę sh cdp n (gdy tracę komunikację). Oczywiście interfejsy są podniesione i świeca na zielono gdy niema komunikacji. W momencie gdy tracę połączenie restart konwerterów światłowodowych nic nie daje, nadal ciemność, tak jakby coś uwalało przełącznik NR 3 i tylko restart mu pomaga.

rysjol
fresh
fresh
Posty: 6
Rejestracja: 12 sty 2017, 10:02

Re: Przełączniki przestają się widzieć,restart pomaga na krótki czas.

#2

#2 Post autor: rysjol »

1. Co pokazuje "show interface" na switchu 3?
2. Jaki konwerter?
3. Jakie wkładki?

mocdyfer2
wannabe
wannabe
Posty: 67
Rejestracja: 09 lis 2005, 14:39

Re: Przełączniki przestają się widzieć,restart pomaga na krótki czas.

#3

#3 Post autor: mocdyfer2 »

rysjol pisze:1. Co pokazuje "show interface" na switchu 3?
2. Jaki konwerter?
3. Jakie wkładki?
Konwertery TP-LINK MC111CS i TP-LINK MC112CS
wkładek brak, są konwertery ;), wpięte w zwykłe porty przełączników.

Nie mam dostępu do przełącznika NR 3 w tej chwili (znowu go wysadziło). Oczywiście przełącznik NR 2 działa jak należy i jest widoczny, ale nie widzę na nim NR 3.

Zrobię tak że, wszystko odepnę, zostawię sam przełącznik z przełącznikiem po drugiej stronie, wepnę tylko jeden komp i poczekam co się będzie działo. W ten sposób będę wiedział czy problem jest po stronie LANu za przełącznikiem NR 3 lub pomiędzy przełącznikami (światłowód). Urządzenia wykluczam (przełączniki) bo były podmienione i nic to nie dało.

Daje info odnośnie portu z przełącznika NR 2 do którego podpięty jest przełącznik nr 3. Wypięcie kabli z portów przełączników i wpięcie ponownie (trunków ) też nic nie daje, tylko restart to ogarnia.

Kod: Zaznacz cały

GigabitEthernet0/47 is up, line protocol is up (connected)
  Hardware is Gigabit Ethernet, address is 0021.1b24.282f (bia 0021.1b24.282f)
  MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit, DLY 10 usec,
     reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Encapsulation ARPA, loopback not set
  Keepalive set (10 sec)
  Full-duplex, 1000Mb/s, media type is 10/100/1000BaseTX
  input flow-control is off, output flow-control is unsupported
  ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
  Last input 00:00:01, output 00:00:00, output hang never
  Last clearing of "show interface" counters never
  Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 391
  Queueing strategy: fifo
  Output queue: 0/40 (size/max)
  5 minute input rate 3136000 bits/sec, 297 packets/sec
  5 minute output rate 127000 bits/sec, 214 packets/sec
     7645960629 packets input, 9519596971025 bytes, 0 no buffer
     Received 19837747 broadcasts (12377483 multicasts)
     0 runts, 3435 giants, 0 throttles
     0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored
     0 watchdog, 12377483 multicast, 0 pause input
     0 input packets with dribble condition detected
     3669423032 packets output, 1223178984131 bytes, 0 underruns
     0 output errors, 0 collisions, 1 interface resets
     0 babbles, 0 late collision, 0 deferred
     0 lost carrier, 0 no carrier, 0 PAUSE output
     0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

ODPOWIEDZ