temperatura 2960

Problemy związane ze switchingiem
Wiadomość
Autor
rysic
wannabe
wannabe
Posty: 297
Rejestracja: 31 lip 2012, 09:16
Kontakt:

temperatura 2960

#1

#1 Post autor: rysic »

W dokumentacji od Cisco znalazłem, że graniczna temperatura dla 2960-X to 45 stopni.

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/sw ... _0101.html

Widzę jednak w domyślnej konfiguracji 58/68.

Kod: Zaznacz cały

FAN is OK
SYSTEM TEMPERATURE is OK
System Temperature Value: 49 Degree Celsius
System Temperature State: GREEN
Yellow Threshold : 58 Degree Celsius
Red Threshold    : 68 Degree Celsius
Jak mam to rozumieć? 45 stopni to max temperatura otoczenia? Czy Cisco zlewa swoje wytyczne w konfiguracjo Thresholdów?

Czy ktoś zna może jakiś uniwersalny SNMP MIB do sprawdzania temperatury na switchach?

piotro
wannabe
wannabe
Posty: 402
Rejestracja: 07 paź 2005, 12:50

Re: temperatura 2960

#2

#2 Post autor: piotro »

Napisali, ze to "environmental" - wiec pewnie chodzi im o temp otoczenia.
MIB - to CISCO-ENVMON-MIB
OID - patrz na:
http://snmp.cloudapps.cisco.com/Support ... lue=SUBMIT

lbromirs
CCIE
CCIE
Posty: 4101
Rejestracja: 30 lis 2006, 08:44

Re: temperatura 2960

#3

#3 Post autor: lbromirs »

rysic pisze:W dokumentacji od Cisco znalazłem, że graniczna temperatura dla 2960-X to 45 stopni.

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/sw ... _0101.html

Widzę jednak w domyślnej konfiguracji 58/68.

Kod: Zaznacz cały

FAN is OK
SYSTEM TEMPERATURE is OK
System Temperature Value: 49 Degree Celsius
System Temperature State: GREEN
Yellow Threshold : 58 Degree Celsius
Red Threshold    : 68 Degree Celsius
Jak mam to rozumieć? 45 stopni to max temperatura otoczenia? Czy Cisco zlewa swoje wytyczne w konfiguracjo Thresholdów?

Czy ktoś zna może jakiś uniwersalny SNMP MIB do sprawdzania temperatury na switchach?
Temperatura otoczenia, nie przełącznika. To co pokazujesz, jest stanem urządzenia - jest 'GREEN', więc wszystko OK. Alarmy zaczną się przy 58, przy 68 masz problem.

rysic
wannabe
wannabe
Posty: 297
Rejestracja: 31 lip 2012, 09:16
Kontakt:

Re: temperatura 2960

#4

#4 Post autor: rysic »

Chciałbym do Nagiosa wrzucić monitoring temperatury switchy.
Jest może jakiś uniwersalny MIB SNMP dla 29XX i 3XXX od temperaturzy urządzenia?

Awatar użytkownika
domin
wannabe
wannabe
Posty: 847
Rejestracja: 15 lip 2005, 20:04
Lokalizacja: Kraków
Kontakt:

Re: temperatura 2960

#5

#5 Post autor: domin »

CISCO-ENVMON-MIB
CISCO-ENTITY-SENSOR-MIB
.ılı..ılı.

rysic
wannabe
wannabe
Posty: 297
Rejestracja: 31 lip 2012, 09:16
Kontakt:

Re: temperatura 2960

#6

#6 Post autor: rysic »

To może jeszcze rozszerzę temat, choć nie wiem, czy nie powinienem utworzyć nowego ;-)

Fajnie byłoby mieć taki możliwie uniwersalny MIB w styly device health. I to dla switchy i routerów.
Pewnie takiego czegoś nie ma, więc może choć się jakiś uniwersalny health znajdzie osobno dla switchy i routerów, albo choć osobny Fan, Temp.

Jak sobie przejrzałem i przeskanowałem to widzę na routerze coś takiego:

Kod: Zaznacz cały

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.13.1.1.0 = INTEGER: 6
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.13.1.3.1.2.1 = STRING: "chassis"
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.13.1.3.1.3.1 = Gauge32: 23
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.13.1.3.1.4.1 = INTEGER: 65
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.13.1.3.1.5.1 = INTEGER: 0
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.13.1.3.1.6.1 = INTEGER: 1
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.13.1.4.1.2.1 = STRING: "Fan 1"
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.13.1.4.1.2.2 = STRING: "Fan 2"
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.13.1.4.1.2.3 = STRING: "Fan 3"
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.13.1.4.1.3.1 = INTEGER: 1
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.13.1.4.1.3.2 = INTEGER: 1
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.13.1.4.1.3.3 = INTEGER: 1
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.13.1.5.1.2.1 = STRING: "Main Power Supply"
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.13.1.5.1.3.1 = INTEGER: 1
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.13.1.5.1.4.1 = INTEGER: 2
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.13.2.1.0 = INTEGER: 2
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.13.2.2.0 = INTEGER: 2
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.13.2.3.0 = INTEGER: 2
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.13.2.4.0 = INTEGER: 2
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.13.2.5.0 = INTEGER: 2
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.13.2.6.0 = INTEGER: 2
I zastanawiam się, czy enterprises.9.9.13.1.3.1.6.1 można traktować jako ogólny status temperatury?

Fan status wygląda trochę słabo... Musiałbym odpytywać każdy osobno, rozróżniać urządzenia na ilość wiatraków.

ciscoEntitySensorMIB 1.3.6.1.4.1.9.9.91 coś mi nie odpowiada na urządzeniach...

ODPOWIEDZ