W ktorym miejscu w szafie ten switch siedzi, czy jest oblozony wszystkimi SFP ?
Moze byc sytuacja ze AC nie dochodzi jezeli jest na samej gorze racka, a SFP plus xeon na pokladzie swoje cieplo produkuje.
Dobra, podjechalem do DC, wszystko jest ok to znaczy duzo miejsca dookola i sporo zimnego powietrza. Od razu zauwazylem ze wiatraki chodza bardzo wolno, ledwo da sie wyczuc palcem ruch powietrza, a jak wyjalem jeden (z czterech) to te pozostale trzy zaczely sie krecic baaardzo szybko i po chwili temperatura spadla z 84C do 54C
Czy da sie sterowac ich predkoscia bo nie moge tego znalezc?
frontier pisze: ↑26 paź 2017, 10:33
Dobra, podjechalem do DC, wszystko jest ok to znaczy duzo miejsca dookola i sporo zimnego powietrza. Od razu zauwazylem ze wiatraki chodza bardzo wolno, ledwo da sie wyczuc palcem ruch powietrza, a jak wyjalem jeden (z czterech) to te pozostale trzy zaczely sie krecic baaardzo szybko i po chwili temperatura spadla z 84C do 54C
Czy da sie sterowac ich predkoscia bo nie moge tego znalezc?
Z tego co sie orientuje. nie ma mozliwosci konfiguracji profili dla wiatrakow. Wiatraki sa sterowe przez czujniki temperatury.
Pokasz output
sh env fan det
Temp 50-60 sa normalne (xeon based)
Wszytko co ponad, TAC IMO.
Dla potomnych, jednak problem nie dotyczyl hardware a naszej stacji monitorujacej która z jakiegos powodu wysyla 30+ zapytan SNMP na sekunde i generuje duze obciazenie CPU (60%), co z kolei powoduje ze proces odczytujacy temperature nie jest w stanie jej poprawnie odczytac i wypluwa domyslna 84C.