Temperatura na Nexusie 3548 skacze z 44 na 84, po kilkudziesieciu sek z powrotem 44 i tak w kólko, czy to hardware? W logach nic nie znalazlem.

Kod: Zaznacz cały

show environment temperature

 Control Temperature
------------------------------------------------
 Sensor     MajorThresh   MinorThres   CurTemp
            (Celsius)     (Celsius)    (Celsius)
------------------------------------------------
 ASIC       92            85           44
 INTAKE     45            31           18
------------------------------------------------

 Monitor Temperature
---------------------------------------------------------
 Sensor     MajorThresh   MinorThres   CurTemp     Status
            (Celsius)     (Celsius)    (Celsius)
---------------------------------------------------------
 ASIC       110           90           44          ok
 INTAKE     70            40           18          ok
--------------------------------------------------------
chwile pózniej...

Kod: Zaznacz cały

show environment temperature

 Control Temperature
------------------------------------------------
 Sensor     MajorThresh   MinorThres   CurTemp
            (Celsius)     (Celsius)    (Celsius)
------------------------------------------------
 ASIC       92            85           84
 INTAKE     45            31           18
------------------------------------------------

 Monitor Temperature
---------------------------------------------------------
 Sensor     MajorThresh   MinorThres   CurTemp     Status
            (Celsius)     (Celsius)    (Celsius)
---------------------------------------------------------
 ASIC       110           90           84          ok
 INTAKE     70            40           18          ok
--------------------------------------------------------
Jeden konfig wart więcej niż tysiąc słów

Awatar użytkownika
Wojtachinho
wannabe
wannabe
Posty: 1665
Rejestracja: 31 paź 2008, 16:05
Lokalizacja: UK
Kontakt:

Re: Nexus 3548 i skoki temperatury

#2

#2 Post autor: Wojtachinho » 25 lip 2017, 20:38

Hej,

W ktorym miejscu w szafie ten switch siedzi, czy jest oblozony wszystkimi SFP ?
Moze byc sytuacja ze AC nie dochodzi jezeli jest na samej gorze racka, a SFP plus xeon na pokladzie swoje cieplo produkuje.

Czy masz logi z interfejsow i skokiem temp ?
.ılı..ılı.

http://www.linkedin.com/in/pwojtachnio
Potrzebujesz projektu na studia z zakresu Cisco Packet Tracer & GNS ? Just give me call :)

Do you have questions about CCIE.pl board ?
Just mail me :) patryk@ccie.pl

Awatar użytkownika
psles
wannabe
wannabe
Posty: 110
Rejestracja: 04 sie 2011, 06:09
Lokalizacja: STL, USA

Re: Nexus 3548 i skoki temperatury

#3

#3 Post autor: psles » 26 lip 2017, 00:10

Jako że intake pokazuje stałe 18 st.C. to zachowanie jest dziwne, jeśliby wierzyć sensorom. W logach nic nie ma, bo threshold nie jest przekraczany.
.ılı..ılı. CCNP

Awatar użytkownika
frontier
wannabe
wannabe
Posty: 1839
Rejestracja: 16 lis 2004, 13:55
Lokalizacja: Edinburgh

Re: Nexus 3548 i skoki temperatury

#4

#4 Post autor: frontier » 26 paź 2017, 10:33

Dobra, podjechalem do DC, wszystko jest ok to znaczy duzo miejsca dookola i sporo zimnego powietrza. Od razu zauwazylem ze wiatraki chodza bardzo wolno, ledwo da sie wyczuc palcem ruch powietrza, a jak wyjalem jeden (z czterech) to te pozostale trzy zaczely sie krecic baaardzo szybko i po chwili temperatura spadla z 84C do 54C
Czy da sie sterowac ich predkoscia bo nie moge tego znalezc?
Jeden konfig wart więcej niż tysiąc słów

Awatar użytkownika
Wojtachinho
wannabe
wannabe
Posty: 1665
Rejestracja: 31 paź 2008, 16:05
Lokalizacja: UK
Kontakt:

Re: Nexus 3548 i skoki temperatury

#5

#5 Post autor: Wojtachinho » 26 paź 2017, 11:52

frontier pisze:
26 paź 2017, 10:33
Dobra, podjechalem do DC, wszystko jest ok to znaczy duzo miejsca dookola i sporo zimnego powietrza. Od razu zauwazylem ze wiatraki chodza bardzo wolno, ledwo da sie wyczuc palcem ruch powietrza, a jak wyjalem jeden (z czterech) to te pozostale trzy zaczely sie krecic baaardzo szybko i po chwili temperatura spadla z 84C do 54C
Czy da sie sterowac ich predkoscia bo nie moge tego znalezc?
Z tego co sie orientuje. nie ma mozliwosci konfiguracji profili dla wiatrakow. Wiatraki sa sterowe przez czujniki temperatury.

Pokasz output
sh env fan det
Temp 50-60 sa normalne (xeon based)
Wszytko co ponad, TAC IMO.
.ılı..ılı.

http://www.linkedin.com/in/pwojtachnio
Potrzebujesz projektu na studia z zakresu Cisco Packet Tracer & GNS ? Just give me call :)

Do you have questions about CCIE.pl board ?
Just mail me :) patryk@ccie.pl

Awatar użytkownika
frontier
wannabe
wannabe
Posty: 1839
Rejestracja: 16 lis 2004, 13:55
Lokalizacja: Edinburgh

Re: Nexus 3548 i skoki temperatury

#6

#6 Post autor: frontier » 07 lis 2017, 15:12

Niestety skonczylo sie na RMA...
Jeden konfig wart więcej niż tysiąc słów

Awatar użytkownika
Wojtachinho
wannabe
wannabe
Posty: 1665
Rejestracja: 31 paź 2008, 16:05
Lokalizacja: UK
Kontakt:

Re: Nexus 3548 i skoki temperatury

#7

#7 Post autor: Wojtachinho » 07 lis 2017, 16:22

frontier pisze:
07 lis 2017, 15:12
Niestety skonczylo sie na RMA...
Tak tez sie domyslalem :)
.ılı..ılı.

http://www.linkedin.com/in/pwojtachnio
Potrzebujesz projektu na studia z zakresu Cisco Packet Tracer & GNS ? Just give me call :)

Do you have questions about CCIE.pl board ?
Just mail me :) patryk@ccie.pl

Awatar użytkownika
frontier
wannabe
wannabe
Posty: 1839
Rejestracja: 16 lis 2004, 13:55
Lokalizacja: Edinburgh

Re: Nexus 3548 i skoki temperatury

#8

#8 Post autor: frontier » 26 lut 2018, 17:24

Dla potomnych, jednak problem nie dotyczyl hardware a naszej stacji monitorujacej która z jakiegos powodu wysyla 30+ zapytan SNMP na sekunde i generuje duze obciazenie CPU (60%), co z kolei powoduje ze proces odczytujacy temperature nie jest w stanie jej poprawnie odczytac i wypluwa domyslna 84C.