Muszę sprawdzić ok. 500 urządzeń czy konfiguracja jest zgodna ze standardem, ale nie chciałbym robić tego łopatologicznie, w firmie jest sporo narzędzi, ale nie znalazłem takiej funkcji, może podpowiecie czy jest taka możliwość w jakimś narzędziu popularnym w firmach albo ogólnie w jakimś, to poczesze czy takowe jest dostępne u mnie?

Bo narazie to sobie wydłubałem w notatniku, co jest do sprawdzania, ale jest tego ok 20-30 komend. Przykładowo:

!
sh run | i snmp-server community <string > ro RO <No>
!
sh run part tacacs | i tacacs-server host <IP address>
!

itd. itp. ale wolałbym to zrobić na raz, niż klikać urządzenie po urządzeniu w CLI.

Awatar użytkownika
domin
wannabe
wannabe
Posty: 847
Rejestracja: 15 lip 2005, 20:04
Lokalizacja: Kraków
Kontakt:

#2

#2 Post autor: domin »

Prosty skrypt w shellu/Perlu/Pythonie i ci przeleci nawet i milion urządzeń.
.ılı..ılı.

natash
wannabe
wannabe
Posty: 315
Rejestracja: 07 gru 2005, 00:00

#3

#3 Post autor: natash »

Wiedziałem, że linux będzie moją bolączką, prędzej czy później :)

natash
wannabe
wannabe
Posty: 315
Rejestracja: 07 gru 2005, 00:00

#4

#4 Post autor: natash »

Pytanie idiotylinuxowego, jak się uczyć, to którego z tych 3 co wymieniłeś najlepiej, pytam pod kątem, który będzie najlepszy w przyszłości, tzn. będzie dawał najwięcej możliwości.

tomiabc
wannabe
wannabe
Posty: 148
Rejestracja: 07 paź 2010, 14:51

#5

#5 Post autor: tomiabc »

zacznij od znajomości powloki linuxa np. bash. i podstawowych komend.

Później poczytaj o pisaniu skryptów w bash

Awatar użytkownika
balam
wannabe
wannabe
Posty: 977
Rejestracja: 21 cze 2006, 16:27
Lokalizacja: Warszawa

Re: Sprawdzanie konfiguracji zgodnej ze standardem firmy | M

#6

#6 Post autor: balam »

natash pisze:Muszę sprawdzić ok. 500 urządzeń ...w firmie jest sporo narzędz...
Cisco Prime LMS jesli macie w firmie.
Somewhere back in time.

hubertzw
wannabe
wannabe
Posty: 106
Rejestracja: 18 lis 2009, 07:37
Lokalizacja: Warsaw/Bratislava

#7

#7 Post autor: hubertzw »

Natash, jak nie znasz zadnego jezyka skryptowego to moze watro zaczac od VB do SecureCRT. Zobacz link ponizej, jest tam przyklad na podstawie ktorego mozesz przerobic ten skrypt do swoich potrzeb. Uruchom logowanie sesji do pliku tak aby zapisac wyniki. W tym przykladzie lista urzadzen jest zawarta w pliku ale przy ok 500 warto rozwazyc ladowanie listy urzadzen z osobnego pliku. Ja tego typu skryptow uzywam bardzo czesto, przy liczbie urzadzen >5000 recznie nie ogarniesz wszystkiego. Jakbys mial jakies pytanie, to wal smialo

http://myitmicroblog.blogspot.com/2014/ ... r-crt.html

pozdrawiam
Hubert

Keadwen
wannabe
wannabe
Posty: 192
Rejestracja: 03 paź 2011, 07:14

#8

#8 Post autor: Keadwen »

Jak chcesz robić tego typu kod, który swą funkcjonalość zaprezentować będzie musiał więcej niż raz to bash zdecydowanie odradzam.

Ogarnij sobie Pythona, napisz ładny moduł, czytelny, użyteczny.

CBT Nuggets, ba nawet INE.com teraz ostro pythona promuje.

natash
wannabe
wannabe
Posty: 315
Rejestracja: 07 gru 2005, 00:00

#9

#9 Post autor: natash »

Keadwen pisze:Jak chcesz robić tego typu kod, który swą funkcjonalość zaprezentować będzie musiał więcej niż raz to bash zdecydowanie odradzam.

Ogarnij sobie Pythona, napisz ładny moduł, czytelny, użyteczny.

CBT Nuggets, ba nawet INE.com teraz ostro pythona promuje.
A do linucha to co oglądać?

Keadwen
wannabe
wannabe
Posty: 192
Rejestracja: 03 paź 2011, 07:14

#10

#10 Post autor: Keadwen »

Też sobie zapodaj CBT, albo z literatury:
LPIC-1 - http://www.amazon.com/LPIC-1-Linux-Prof ... 1118495632
Linux in a Nutshell - http://shop.oreilly.com/product/9780596154493.do


Awatar użytkownika
Mike
wannabe
wannabe
Posty: 273
Rejestracja: 30 sie 2004, 18:31

#12

#12 Post autor: Mike »

Ze stajni HP Software masz np.

http://www8.hp.com/us/en/software-solut ... utomation/

Mike

Seba
CCIE/CCDE Site Admin
CCIE/CCDE Site Admin
Posty: 6223
Rejestracja: 15 lip 2004, 20:35
Lokalizacja: Warsaw, PL

#13

#13 Post autor: Seba »

Idąc trendem reklamowania producentów różnych, to Cisco Prime Infrastructure ma sprawne narzędzia do porównywania konfiguracji i znajdowania różnic, etc

Oczywiście podpowiedzi o skryptach niemal w dowolnym języku też zadziałają, ale wymagają nieco więcej czasu i nauczenia się jak taki skrypt przygotować.
"Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe."
A. Einstein

ODPOWIEDZ