Klimatyzacja

: 07 mar 2016, 11:16
autor: natash
Panowie, jak policzyć moc klimatyzację per serwerwonie, jaka jest potrzebna, jest jakiś wzór, może jakiś kalkulator?

Jakie są best practices?

2 x klima, działająca na przemiennie po 2h? Coś innego?

Re: Klimatyzacja

: 07 mar 2016, 12:11
autor: PatrykW
natash pisze:Panowie, jak policzyć moc klimatyzację per serwerwonie, jaka jest potrzebna, jest jakiś wzór, może jakiś kalkulator?

Jakie są best practices?

2 x klima, działająca na przemiennie po 2h? Coś innego?
Licz 4 kw per szafa, czyli realne cieplo wydzialne przez szafe.
Powyzej 4kw musisz stosowac nieco inny model chlodzenia, wyciagania tego ciapla z szafy. (BTU)

: 07 mar 2016, 12:16
autor: Kyniu
Tu nie ma wróżenia ze szklanej kuli - urządzenia mają podawaną "wydajność cieplną" czyli ile jednostek ciepła generują w jednostce czasu i pod to dobiera się moc chłodniczą. A jak to będzie zrealizowane to już inna bajka.

: 07 mar 2016, 12:40
autor: PatrykW
Kyniu pisze:Tu nie ma wróżenia ze szklanej kuli - urządzenia mają podawaną "wydajność cieplną" czyli ile jednostek ciepła generują w jednostce czasu i pod to dobiera się moc chłodniczą. A jak to będzie zrealizowane to już inna bajka.
No tak, ale wicej jak 4kw nie przeskoczy, inaczej musi liczyc to pod high density.
Wtedy zupelnie inaczej wyglada odbior ciepla z szafy (metoda cyrkulacji powietrza w DC jest pomijana, odbior nastepuje bezsporednio od szafy)

Trzeba miec tez na uwadze, aby zachowac cieple i zimne korytarze.

: 07 mar 2016, 12:48
autor: Kyniu
Wojtachinho pisze: No tak, ale wicej jak 4kw nie przeskoczy, inaczej musi liczyc to pod high density.
Nie wiemy co tam w tych szafach siedzi - wszystkiego po trochu, a może 4x obudowa blade w pełni obsadzona czy może 40 serwerów 1U.

: 07 mar 2016, 13:32
autor: PatrykW
Kyniu pisze:
Wojtachinho pisze: No tak, ale wicej jak 4kw nie przeskoczy, inaczej musi liczyc to pod high density.
Nie wiemy co tam w tych szafach siedzi - wszystkiego po trochu, a może 4x obudowa blade w pełni obsadzona czy może 40 serwerów 1U.
To juz autor tematu musi sobie sam policzyc ile ciepla musi schlodzic :)

: 07 mar 2016, 19:55
autor: freel4ncer
1.policz sobie ile watow potrzebujesz na urzadzenia (+ future expansion)
2. 1W = 3.412142 BTU/hr
3. dobierz klime :P
To jest officjalny poradnik obliczania klimy do serverowni w Google :D