wilgotność w serwerowni

Problemy z pozostałymi technologiami (SDH, IronPort, WAAS itp.)
Wiadomość
Autor
dzinks
wannabe
wannabe
Posty: 63
Rejestracja: 24 lis 2005, 08:32

wilgotność w serwerowni

#1

#1 Post autor: dzinks »

Witam,

Otrzymałem pod swoje skrzydła kolejną tzw. serwerownię. jest tam na razie tylko 1 przełącznik i cała szafa krosowa. Niestety pomieszczenie nie ma IMHO dobrej wentylacji (brak klimy). Chce sprawdzić wilgotność tam panującą. Czy ktoś z was orientuje się jaka powinny być poziom %?

wskaxnik znalazłem introl serii EE02
Pozdrawiam,
dzinks

Seba
CCIE/CCDE Site Admin
CCIE/CCDE Site Admin
Posty: 6223
Rejestracja: 15 lip 2004, 20:35
Lokalizacja: Warsaw, PL

#2

#2 Post autor: Seba »

Jak na moje to mozna sie kierowac podanymi normami dla poszczegolnych urzadzen, np dla Catalyst 3550 mamy Relative humidity - 10 to 85% (noncondensing)
Gdzies widzialem tez jakies ogolniejsze info, ale musialbym sobie przypomniec, gdzie to bylo :wink:
"Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe."
A. Einstein

piotro
wannabe
wannabe
Posty: 402
Rejestracja: 07 paź 2005, 12:50

#3

#3 Post autor: piotro »

Najwieksze i najbardziej "uznane" londynskie datacenter maja 50% z tolerancja +-10% (dla wszystkich typowych zastosowan).

dzinks
wannabe
wannabe
Posty: 63
Rejestracja: 24 lis 2005, 08:32

#4

#4 Post autor: dzinks »

Ok. Znalzłem dla swojego zakres 10-90%. A jak wygląda kwestia by nie było śniedzienia okablowania miedziowego? Też są jakieś widełki?
Pozdrawiam,
dzinks

Paulus
CCIE
CCIE
Posty: 241
Rejestracja: 04 cze 2005, 18:23

#5

#5 Post autor: Paulus »

Przy 69% mialem juz maly alarm. Na szczescie byl to wadliwy czujnik, bo ogolnie w serwerowni wieje tak ze mozna sie przeziebic.

dzinks
wannabe
wannabe
Posty: 63
Rejestracja: 24 lis 2005, 08:32

#6

#6 Post autor: dzinks »

Czyli rozumiem że mozna przyjąć do 70% na okablowanie...?
A spotkałeś się z jakimis materiałami do poczytania o tym?
Pozdrawiam,
dzinks

Paulus
CCIE
CCIE
Posty: 241
Rejestracja: 04 cze 2005, 18:23

#7

#7 Post autor: Paulus »

Profesjonalnych materialow nie znalazlem, ale:

The Right Conditions

Regardless of the method of cooling incorporated into a server room or data center, the temperature and humidity must be properly maintained. Though opinions vary, it is generally accepted that temperature should be between 68 degrees and 75 degrees Fahrenheit and relative humidity between 40% and 50%.

source: http://www.processor.com/editorial/arti ... umpTo=True

Google rulez

martino76
CCIE
CCIE
Posty: 883
Rejestracja: 17 gru 2010, 15:23
Lokalizacja: Barczewo

Re: wilgotność w serwerowni

#8

#8 Post autor: martino76 »

really :)