ASR1001-X-PWR-AC vs N2200-PAC-400W-B
ASR1001-X-PWR-AC vs N2200-PAC-400W-B
Dzisiaj przypadkiem na biurku miałem dwa zasilacze: z ASR1001-X oraz z Nexusa 3064-X.
Rzuciło mi się w oczy podobieństwo więc się bliżej przyjrzałem.
Okazuje się, że zasilacze są identyczne, tzn. mają identyczne wymiary, identyczne złącza i nawet identyczne napięcia i prądy wyjściowe (12V 33A, mimo że teoretycznie zasilacz do ASR'a ma 250W a do Nexusa 400W) i nawet model no, czyli PS-2421-2-LF. Różnią się tylko PID.
Swoją drogą niezłą sprawność ma zasilacz ASR'a skoro potrafi z 250W zrobić 396W
Różna jest tylko cena GPL spare - $3000 za zasilacz do ASR'a kontra $500 za zasilacz do Nexusa.
Czy ktoś próbował użyć takich zasilaczy zamiennie?
Rzuciło mi się w oczy podobieństwo więc się bliżej przyjrzałem.
Okazuje się, że zasilacze są identyczne, tzn. mają identyczne wymiary, identyczne złącza i nawet identyczne napięcia i prądy wyjściowe (12V 33A, mimo że teoretycznie zasilacz do ASR'a ma 250W a do Nexusa 400W) i nawet model no, czyli PS-2421-2-LF. Różnią się tylko PID.
Swoją drogą niezłą sprawność ma zasilacz ASR'a skoro potrafi z 250W zrobić 396W
Różna jest tylko cena GPL spare - $3000 za zasilacz do ASR'a kontra $500 za zasilacz do Nexusa.
Czy ktoś próbował użyć takich zasilaczy zamiennie?
Re: ASR1001-X-PWR-AC vs N2200-PAC-400W-B
Urządzenie identyfikuje zasilacz po PID, nie powinno się AFAIR włączyć/skorzystać z niego kwalifikując go jako niekompatybilny.jankad pisze:Dzisiaj przypadkiem na biurku miałem dwa zasilacze: z ASR1001-X oraz z Nexusa 3064-X.
Rzuciło mi się w oczy podobieństwo więc się bliżej przyjrzałem.
Okazuje się, że zasilacze są identyczne, tzn. mają identyczne wymiary, identyczne złącza i nawet identyczne napięcia i prądy wyjściowe (12V 33A, mimo że teoretycznie zasilacz do ASR'a ma 250W a do Nexusa 400W) i nawet model no, czyli PS-2421-2-LF. Różnią się tylko PID.
Swoją drogą niezłą sprawność ma zasilacz ASR'a skoro potrafi z 250W zrobić 396W
Różna jest tylko cena GPL spare - $3000 za zasilacz do ASR'a kontra $500 za zasilacz do Nexusa.
Czy ktoś próbował użyć takich zasilaczy zamiennie?
Co do efektywności - dużo prościej jest produkować jeden model dający bezpiecznie 396W niż dwa różne z dwoma różnymi parametrami. Jak sądze, gdzieś w etapie logistyczno/produkcyjnym ktoś podjął decyzję, że Cisco zrezygnuje z tych paru centów marży na rzecz uproszczenia procesu produkcji. Byłoby głupio, gdybyśmy takich operacji nie prowadzili.
Re: ASR1001-X-PWR-AC vs N2200-PAC-400W-B
A nie jest głupio gdy klient dochodzi do tego, żelbromirs pisze:Byłoby głupio, gdybyśmy takich operacji nie prowadzili.
przy czym koszt jego wyprodukowania jest, dam sobie rękę uciąć, dużo niższy niż 100 USD.Różna jest tylko cena GPL spare - $3000 za zasilacz do ASR'a kontra $500 za zasilacz do Nexusa.
Nie, nie odpowiadaj. To w sumie nawet nie było pytanie.
Re: ASR1001-X-PWR-AC vs N2200-PAC-400W-B
To nie takie proste, bo koszty poszczególnych spare'ów kalkulowane są w obrębie rodzin produktów a nie osobno.Kyniu pisze:A nie jest głupio gdy klient dochodzi do tego, żelbromirs pisze:Byłoby głupio, gdybyśmy takich operacji nie prowadzili.przy czym koszt jego wyprodukowania jest, dam sobie rękę uciąć, dużo niższy niż 100 USD.Różna jest tylko cena GPL spare - $3000 za zasilacz do ASR'a kontra $500 za zasilacz do Nexusa.
Nie, nie odpowiadaj. To w sumie nawet nie było pytanie.
Kod: Zaznacz cały
Router#sh platform
Chassis type: ASR1001-X
Slot Type State Insert time (ago)
--------- ------------------- --------------------- -----------------
0 ASR1001-X ok 00:11:33
0/0 BUILT-IN-2T+6X1GE ok 00:10:48
0/1 SPA-1X10GE-L-V2 ok 00:10:48
R0 ASR1001-X ok, active 00:11:33
F0 ASR1001-X ok, active 00:11:33
P0 Unknown ps, fail never
P1 Unknown ps, fail never
P2 ASR1001-X-FANTRAY ok 00:11:16
Slot CPLD Version Firmware Version
--------- ------------------- ---------------------------------------
0 14041015 15.4(2r)S
R0 14041015 15.4(2r)S
F0 14041015 15.4(2r)S
Kod: Zaznacz cały
Log Buffer (4096 bytes):
d: The platform does not detect a power supply in slot 1
*Sep 15 08:19:46.601: %HW_PFU-3-PFU_IDPROM_CORRUPT: R0/0: emd: The PEM/FM idprom could be read, but is corrupt in slot P0 The system will run without environmental monitoring for this component
*Sep 15 08:19:49.451: %CMRP-3-PFU_OIR: R0/0: cmand: Failed to handle a PEM oir event for PEM in slot 0, No such file or directory -Traceback= 1#1c052f7e22fa17ad968bb95d99c1223e errmsg:F63C6000+FD4 :8048000+3ECF7 :8048000+94F1F :8048000+9578C :8048000+55485 :8048000+92823 evlib:F6594000+B41C evlib:F6594000+D907 :8048000+7343A c:F5FDF000+16670 :8048000+19E11