Wszystkie rozmowy związane z problemem z hardwarem, supportowanymi funkcjonalnościami, wydajnością urządzeń itp.
Wiadomość
Autor
Gizmo
wannabe
wannabe
Posty: 185
Rejestracja: 28 sty 2008, 21:55

Zasilacz w ASR9K

#1

#1 Post autor: Gizmo »

Mam następujący problem, potrzebuje zrestartowć zdalnie zasilacz w ASR9010
niestety komenda

Kod: Zaznacz cały

admin hw-module location 0/PM0/1/SP reload
działa tylko z RSP i LC. Czy jest jakaś metoda poza fizycznym wyjęcie PS z racka na restart zasilacza?

Ten ma jakiś problem z upgradem firmware

Kod: Zaznacz cały

0/PM0/1/SP   PWR-3KW-AC-V2              1.0   pm   fpga11  14      6.04     No
                                              pm   fpga12  14      6.01     Yes
                                              pm   fpga13  14      6.01     Yes

fpga11 wykonał się, natomiast na dwóch pozostałych mam

Kod: Zaznacz cały

FAILED to upgrade        fpga12 for        PWR-3KW-AC-V2 on location  0/PM0/1/SP from  6.01 to  6.02
inny zasilacz mam poprawnie

Kod: Zaznacz cały

Location     Card Type                Version Type Subtype Inst   Version   Dng?
============ ======================== ======= ==== ======= ==== =========== ====
0/PM0/0/SP   PWR-3KW-AC-V2              1.0   pm   fpga11  13      6.04     No
                                              pm   fpga12  13      6.02     No
                                              pm   fpga13  13      6.02     No
--------------------------------------------------------------------------------
Oczywiście zawsze pozostaje TAC i wyjazd, ale może ktoś ma jakiś pomysł jak to zrobić zdalnie.

Pzdr.
“Two possibilities exist: either we are alone in the Universe or we are not. Both are equally terrifying.” - A.C.Clark

Seba
CCIE/CCDE Site Admin
CCIE/CCDE Site Admin
Posty: 6223
Rejestracja: 15 lip 2004, 20:35
Lokalizacja: Warsaw, PL

#2

#2 Post autor: Seba »

Nie kojarzę, aby można było zrobić zdalny restart zasilacza, ale też nie mam za dużo doświadczeń od strony operacyjnej z tą platformą.
Zaczekaj jeszcze chwilę na ewentualne podpowiedzi od osób z doświadczeniem w tym zakresie, albo mają pod ręką ASR9k w labie, aby się pobawić. Jak czas goni to TAC, i prawdopodobnie wycieczka on-site.
"Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe."
A. Einstein

pk
member
member
Posty: 21
Rejestracja: 13 paź 2011, 09:46
Lokalizacja: Poland

#3

#3 Post autor: pk »

a to probowales z admin mode??

Kod: Zaznacz cały

RP/0/RSP0/CPU0:<name>(admin-config)#hw-module power disable location ?
  0/0/CPU0     Fully qualified location specification
  0/1/CPU0     Fully qualified location specification
  0/PM0/0/SP   Fully qualified location specification
  0/PM0/1/SP   Fully qualified location specification
  0/PM1/0/SP   Fully qualified location specification
  0/PM1/1/SP   Fully qualified location specification
  0/RSP0/CPU0  Fully qualified location specification
  0/RSP1/CPU0  Fully qualified location specification
  WORD         Fully qualified location specification

Gizmo
wannabe
wannabe
Posty: 185
Rejestracja: 28 sty 2008, 21:55

#4

#4 Post autor: Gizmo »

Tak, bez efektu. Mam już zaplanowany wyjazd, niestety nie znalazłem żadnej metody poza fizycznym wyjęciem zasilacza z racka. mam nadzieję, że pomoże, jak nie to będzie RMA.

Kod: Zaznacz cały

hw-module power disable location 0/PM0/1/SP
!!% Invalid argument: Can not power control Power Supply Modules
“Two possibilities exist: either we are alone in the Universe or we are not. Both are equally terrifying.” - A.C.Clark

Awatar użytkownika
gangrena
CCIE/CCDE
CCIE/CCDE
Posty: 2349
Rejestracja: 08 mar 2004, 12:17
Lokalizacja: Wawa

#5

#5 Post autor: gangrena »

Może PM0/1 nie jest zasilony lub reszta PM nie zapewnia wystarczającej mocy, by zapewnić redundancję. Upgrade nie zostanie wykonany, gdy nie można zrestartować PM po wykonaniu upgrade'u z powodu braku zasilania lub braku redundancji. Co pokazuje "admin show env power"?

Swoją drogą jak działa, to 6.01 możesz zostawić.