CAT 6500 %CONST_DIAG-SP-4-ERROR_COUNTER_WARNING

#1

#1 Post autor: misieeek1 »

Witam,
czy spotkał się ktoś może z podobnym błędem?

Kod: Zaznacz cały

33w6d: %CONST_DIAG-SP-4-ERROR_COUNTER_WARNING: Module 13 Error counter exceeds threshold, system operation continue.
33w6d: %CONST_DIAG-SP-4-ERROR_COUNTER_DATA: ID:47 IN:1 PO:255 RE:169 RM:255 DV:7 EG:2 CF:10 TF:138067

xxx#sh module
Mod Ports Card Type                              Model              Serial No.
--- ----- -------------------------------------- ------------------ -----------
  2   48  SFM-capable 48 port 10/100/1000mb RJ45 WS-X6548-GE-TX   xxxxx  
  4   16  SFM-capable 16 port 1000mb GBIC        WS-X6516A-GBIC     xxxxxx
  7    2  Supervisor Engine 720 (Hot)            WS-SUP720-BASE     xxxxxx
  8    2  Supervisor Engine 720 (Active)         WS-SUP720-BASE     xxxxx
 10   48  CEF720 48 port 10/100/1000mb Ethernet  WS-X6748-GE-TX     xxxxxxx
 11   16  SFM-capable 16 port 1000mb GBIC        WS-X6516A-GBIC     xxxxxxxx
 12   48  CEF720 48 port 10/100/1000mb Ethernet  WS-X6748-GE-TX     xxxxx
 13   48  SFM-capable 48 port 10/100/1000mb RJ45 WS-X6548-GE-TX     xxxxxxxx

Mod MAC addresses                       Hw    Fw           Sw           Status
--- ---------------------------------- ------ ------------ ------------ -------
  2  xxx   7.0   7.2(1)       8.7(0.22)SXH Ok
  4  xxx  4.0   7.2(1)       8.7(0.22)SXH Ok
  7  xxx  3.1   8.1(3)       12.2(33)SXH  Ok
  8  xxx  3.1   8.1(3)       12.2(33)SXH  Ok
 10  xxx   2.2   12.2(14r)S5  12.2(33)SXH  Ok
 11  xxx   4.0   7.2(1)       8.7(0.22)SXH Ok
 12  xxx   2.2   12.2(14r)S5  12.2(33)SXH  Ok
 13  xxx   7.0   7.2(1)       8.7(0.22)SXH Ok

Mod  Sub-Module                  Model              Serial       Hw     Status
---- --------------------------- ------------------ ----------- ------- -------
  7  Policy Feature Card 3       WS-F6K-PFC3A       xxx  2.2    Ok
  7  MSFC3 Daughterboard         WS-SUP720          xxx  2.2    Ok
  8  Policy Feature Card 3       WS-F6K-PFC3A       xxx  2.4    Ok
  8  MSFC3 Daughterboard         WS-SUP720          xxx  2.3    Ok
 10  Centralized Forwarding Card WS-F6700-CFC       xxx  2.0    Ok
 12  Centralized Forwarding Card WS-F6700-CFC       xxx  2.0    Ok

Mod  Online Diag Status
---- -------------------
  2  Pass
  4  Pass
  7  Pass
  8  Pass
 10  Pass
 11  Pass
 12  Pass
 13  Minor Error

Jedyne co mi sie udało ustalić :

Kod: Zaznacz cały

sh diagnostic result module 13 test 11 det

11) TestErrorCounterMonitor ---------> F

          Error code ------------------> 1 (DIAG_FAILURE)
          Total run count -------------> 645850
          Last test execution time ----> Apr 23 2008 15:32:18
          First test failure time -----> Sep 06 2007 10:03:30
          Last test failure time ------> Apr 23 2008 15:32:18
          Last test pass time ---------> Apr 23 2008 14:47:53
          Total failure count ---------> 95947
          Consecutive failure count ---> 84

        Error Records as following.
          ID -- Asic Identification
          IN -- Asic Instance
          PO -- Asic Port Number
          RE -- Register Identification
          RM -- Register Identification More
          EG -- Error Group
          DV -- Delta Value
          CF -- Consecutive Failure
          TF -- Total Failure

             ID   IN    PO      RE      RM      DV   EG      CF      TF
        ---------------------------------------------------------------
             47    1   255     165     255      14    2      93   137982
             47    1   255     167     255       7    2      93   137970
             47    1   255     169     255       7    2      93   137943
  
___________________________________________________________________________


//edit peper: Do formatowania listingów proszę używać znaczników
Ostatnio zmieniony 23 kwie 2008, 21:01 przez misieeek1, łącznie zmieniany 1 raz.

Awatar użytkownika
posiu
wannabe
wannabe
Posty: 234
Rejestracja: 08 kwie 2006, 10:42
Lokalizacja: Warszawa
Kontakt:

#2

#2 Post autor: posiu »

  • Notice the MINOR ERROR test result and failed loopback test which means
    these ports are currently unusable.
    Use the hw-module{mod}reset command or, if necessary, physically reseat the
    module to try and fix this problem.