Witam,
mam taki problem, jeden z pary moich kontrolerów a dokładnie secondary WLC 5508 nagle utracił łączność SNMP i nie jest przez Prime Infrastructure zarządzalny. Pojawił się następujący alarm:
Device ' ***mój WLC*** ' is unreachable via SNMP and ping(ICMP) is successful.
Sprawdziłem wszystkie parametry odnośnie SNMP na kontrolerach, oba są identycznie skonfigurowane. Ponadto ten sam string jest również używany w aplikacji monitorującej i tu też wszystko mam jest ok.
Próbowałem go jeszcze raz synchronizować w Prime ale bez skutku. Ma ktoś jakiś pomysł co by tu jeszcze sprawdzić ?
PI 3.1 i problem z SNMP
Re: PI 3.1 i problem z SNMP
A jakiego adresu używasz w kontrolerze do zarządzania przez SNMP? Tego z service portu, czy management?
Czy PI i kontroler są w tej samej podsieci? Może tu chodzi o asymetryczny routing, bo adres IP na service porcie jest nierutowany i trzeba dodawać trasy statyczne.
Czy PI i kontroler są w tej samej podsieci? Może tu chodzi o asymetryczny routing, bo adres IP na service porcie jest nierutowany i trzeba dodawać trasy statyczne.
It's nice to be important, but more important is to be nice.