siec 40GB
siec 40GB
Hej,
Robie wyliczenie z Cisco i chcialbym w przyszlosci ominac duzo zmian w sieci.
Powiedzmy ze mam 10 chassis z modulami 1340. Myslalem o switchas 9372TX/PX, ale chyba nie ma sensu pchac tego do nowego DC, bo
- blade <-> leaf bedzie 10GB
- leaf <-> spine 40GB
Wiec lepiej pasowalo by dac na spine 9336 i na leaf 9332, ktore beda podlaczone do FI 6296. Nie wiem kiedy nowe FI 63xx 40GB bedą dostepne.
Ale jak bym chcial nastepnie miec od serwera do leaf 40GB, to wystarczy wymienic FI i IOM module w chassis.
Dobrze mysle?
Robie wyliczenie z Cisco i chcialbym w przyszlosci ominac duzo zmian w sieci.
Powiedzmy ze mam 10 chassis z modulami 1340. Myslalem o switchas 9372TX/PX, ale chyba nie ma sensu pchac tego do nowego DC, bo
- blade <-> leaf bedzie 10GB
- leaf <-> spine 40GB
Wiec lepiej pasowalo by dac na spine 9336 i na leaf 9332, ktore beda podlaczone do FI 6296. Nie wiem kiedy nowe FI 63xx 40GB bedą dostepne.
Ale jak bym chcial nastepnie miec od serwera do leaf 40GB, to wystarczy wymienic FI i IOM module w chassis.
Dobrze mysle?
Ostatnio zmieniony 15 wrz 2015, 13:45 przez redhead, łącznie zmieniany 2 razy.
Re: siec 40GB
Czołem,
Słicz 9332 jest też "zwielokrotnionym" 10G (Trident-2). Słicz 9336 jest prawdziwym 40G (Alpine).
[ale ten ostatni to tylko do ACI! nie wiem czy chcesz NXOS czy ACI u siebie instalować]
(side-note: jeśli masz czas, wpadnij do Cisco Wwa 19-20 października, ponoć będę o tym właśnie opowiadał, z rozpiską na "nóżki" czipsetu itd. (zależy od kumactwa ludzi z sali, ich pytań i dociekliwości, of kors))
(no chyba że właśnie się zbłaźniłem i już się znamy?
Niby początek przyszłego roku. Niby.redhead pisze:Nie wiem kiedy nowe FI 63xx 40GB bedą dostepne.
To nie jest takie trywialne. Karty 13xx są de facto "od groma" 10G. 1340 to 4x10G, 1380 to 8x 10G. Czyli single-flow i tak będzie 10G, niezależnie od FI (znaczy możesz lecieć w 10G .redhead pisze:Ale jak bym chcial nastepnie miec od serwera do leaf 40GB, to wystarczy wymienic FI i IOM module w chassis.
Słicz 9332 jest też "zwielokrotnionym" 10G (Trident-2). Słicz 9336 jest prawdziwym 40G (Alpine).
[ale ten ostatni to tylko do ACI! nie wiem czy chcesz NXOS czy ACI u siebie instalować]
(side-note: jeśli masz czas, wpadnij do Cisco Wwa 19-20 października, ponoć będę o tym właśnie opowiadał, z rozpiską na "nóżki" czipsetu itd. (zależy od kumactwa ludzi z sali, ich pytań i dociekliwości, of kors))
(no chyba że właśnie się zbłaźniłem i już się znamy?
Re: siec 40GB
To juz wlasnie sie dowiedzialem wczoraj, dzieki.konradrz pisze:Czołem,
Niby początek przyszłego roku. Niby.redhead pisze:Nie wiem kiedy nowe FI 63xx 40GB bedą dostepne.
Ze strony Cisco (1340-1380)konradrz pisze:To nie jest takie trywialne. Karty 13xx są de facto "od groma" 10G. 1340 to 4x10G, 1380 to 8x 10G. Czyli single-flow i tak będzie 10G, niezależnie od FI (znaczy możesz lecieć w 10G .redhead pisze:Ale jak bym chcial nastepnie miec od serwera do leaf 40GB, to wystarczy wymienic FI i IOM module w chassis.
Słicz 9332 jest też "zwielokrotnionym" 10G (Trident-2). Słicz 9336 jest prawdziwym 40G (Alpine).
[ale ten ostatni to tylko do ACI! nie wiem czy chcesz NXOS czy ACI u siebie instalować]
(side-note: jeśli masz czas, wpadnij do Cisco Wwa 19-20 października, ponoć będę o tym właśnie opowiadał, z rozpiską na "nóżki" czipsetu itd. (zależy od kumactwa ludzi z sali, ich pytań i dociekliwości, of kors))
(no chyba że właśnie się zbłaźniłem i już się znamy?
Kod: Zaznacz cały
2x ports - 40 Gbps Unified I/O ports
or
2 sets of 4 x 10-Gbps unified I/O ports
Nie dalej jak wczoraj gadalem z kolesiem z Cisco o tym rozwiazaniu i jakos przez mysl mi nawet nie przeszlo ze 9332 jest 4x10GB. Gadalismy dokladnie o strukture 40Gbit w odniesieniu to tych dwoch switchy. Bede musial go zaraz podpytac dokladnie.
Tak, chodzi mi o ACI non stop i flowy 40Gbitowe, a nie 10gbitowe.
19-20 paz w Wawie, co to?
Pozdr.
Re: siec 40GB
Popatrz na Figure 2. Jak widzisz, ileśtam linków 10Gbit-KR, z automagicznym portczanelem do IOM. To IOM decyduje, ile z tych linków "wstanie" (o tym tu mówią "adapts to either 10 or 40 Gbps fabric connections", inaczej będzie z IOM 2204, inaczej z IOM 2208, i jeszcze dodaj kombinacje z port-extenderem).redhead pisze:Ze strony Cisco (1340-1380)
VIC 1385 (do rack-mountów) to prawdziwe 40G.
No, tu trochę za bardzo uprościłem. Trident-2 jest faktycznie czipem 40G, po prostu - technicznie rzecz ujmując - te 40G per port jest rozwiązane za pomocą dużej ilości 10ciogigowych SERDESów (stąd tak łatwo można breakouty robić). Co dla Ciebie istotne - wyciągniesz 40G per flow.redhead pisze:Nie dalej jak wczoraj gadalem z kolesiem z Cisco o tym rozwiazaniu i jakos przez mysl mi nawet nie przeszlo ze 9332 jest 4x10GB.
Aha, nie zrobisz breakoutów (40->4x10) na portach 13 i 14. Wot, taka uroda Tridenta.
Wstęp do ACI (ACI-TD się zwie).redhead pisze:19-20 paz w Wawie, co to?
Skoro nowy FI 63xx wychodzi po nowym roku, mozna sie domyslac ze wyjdzie tez nowy VIC z prawdziwym 40Gbit do UCS, skoro juz jest do serii C.
Niby mam caly kosztorys juz gotowy, ale narazie i tak nie kupuje, bo przede mna spotkania z mgmt0
Zawsze moge naniesc zmiany odnosnie UCS i leaf switcha, skoro Spine jest ok.
Tylko ze nie ma innego 93xx ktory posluzylby jako prawdziwe 40Gbit w ACI. Ale wtej chwili chyba nie ma na to potrzeby, skoro UCS i tak tego nie supportuje. Takze moze wyjdzie cos nowego po nowym roku.
EDIT:
Dostalem odpowiedz odnosnie leafa. Z kolei ty mowisz ze breakout nie zrobie na portach 13-14.
Tak czy siak 9332PQ mzoe sie nadac, ale czy sie pchac w ta strone? Kupowac jak cos i tak bym robil po nowym roku.
Niby mam caly kosztorys juz gotowy, ale narazie i tak nie kupuje, bo przede mna spotkania z mgmt0
Zawsze moge naniesc zmiany odnosnie UCS i leaf switcha, skoro Spine jest ok.
Tylko ze nie ma innego 93xx ktory posluzylby jako prawdziwe 40Gbit w ACI. Ale wtej chwili chyba nie ma na to potrzeby, skoro UCS i tak tego nie supportuje. Takze moze wyjdzie cos nowego po nowym roku.
EDIT:
Dostalem odpowiedz odnosnie leafa. Z kolei ty mowisz ze breakout nie zrobie na portach 13-14.
Tak czy siak 9332PQ mzoe sie nadac, ale czy sie pchac w ta strone? Kupowac jak cos i tak bym robil po nowym roku.
Sa nowe FI i mam watpliwosci
http://www.cisco.com/c/dam/en/us/produc ... fabric.pdf
Jakbym uzyl 6332:
26x40GB portow na 13 chassis
6x40GB - 4 na VPC to N9K i 2 na FC
I mam tutaj pytanie dotyczace FC. Ten FI to nie jest UP, czyli musialbym zrobil multihop FCoE?
To samo sie tyczy FI 6332-16UP, ostatnie 6 portow nie moge zrobic na czyste FC? Musze uzyc portow UP zeby podpiac do MDS, tylko na cholere mi az 16 tych portow. Szkoda ze te porty nie sa 1/10/40gbit eth / 4/6/16gbit fc
http://www.cisco.com/c/dam/en/us/produc ... fabric.pdf
Jakbym uzyl 6332:
26x40GB portow na 13 chassis
6x40GB - 4 na VPC to N9K i 2 na FC
I mam tutaj pytanie dotyczace FC. Ten FI to nie jest UP, czyli musialbym zrobil multihop FCoE?
To samo sie tyczy FI 6332-16UP, ostatnie 6 portow nie moge zrobic na czyste FC? Musze uzyc portow UP zeby podpiac do MDS, tylko na cholere mi az 16 tych portow. Szkoda ze te porty nie sa 1/10/40gbit eth / 4/6/16gbit fc
Si seńor, musiałbyś FCoE (albo - brrr - iSCSI).redhead pisze:I mam tutaj pytanie dotyczace FC. Ten FI to nie jest UP, czyli musialbym zrobil multihop FCoE?
Inaczej. W 6332-16UP, pierwsze 16 portów to 1/10Gbit Ethernet lub 4/8/16Gbit FC (lub miks).redhead pisze:To samo sie tyczy FI 6332-16UP, ostatnie 6 portow nie moge zrobic na czyste FC? Musze uzyc portow UP zeby podpiac do MDS, tylko na cholere mi az 16 tych portow. Szkoda ze te porty nie sa 1/10/40gbit eth / 4/6/16gbit fc
Wygląda to mniej więcej tak:
Porty FC lecą od lewej tym razem
Więc w Twoim wypadku, będziesz miał 6 portów FC i reszta Eth.
(ciekawostkowo, jeśli używasz qos-class no-drop i jumbo, tylko 4 porty z Tridenta mogą być wy-break-out-owane (co za słowo! )