Strona 1 z 1

Nexus 3064 i wzrost poboru mocy po upgrade NX-OS z 6 do 7

: 10 paź 2015, 00:31
autor: jankad
Dzisiaj zrobiłem upgrade softu przełącznika N3K-3064PQ-10GX z wersji 6.0(2)U6(3) do 7.0(3)I2(1). Wszystko poszło ok ale zaniepokoiło mnie zachowanie wentylatorów - w przypadku wersji 6 były ciągle cicho, teraz co kilkanaście sekund rozkręcają się na większe obroty.
Szukając o co chodzi trafiłem na ciekawostkę.
Dla wersji 6 sh env power input wygląda tak:

Kod: Zaznacz cały

sw0# sh env power input


Power Supply Input:
----------------------------------------------------------
PS  Voltage    Current    Power      Status
    (Volt)     (Amp)      (Watt)
----------------------------------------------------------
1   227.50     0.12       28.44      ok
2   230.00     0.12       28.75      ok
----------------------------------------------------------
                   Total: 57.19
i to jest ok ale już dla 7 tak:

Kod: Zaznacz cały

sw0# sh environment power input
Power Supply Input:
----------------------------------------------------------
PS  Voltage    Current    Power      Status
    (Volt)     (Amp)      (Watt)
----------------------------------------------------------
1     199.00     1.00         199.00   ok
2     204.00     1.00         204.00   ok
Nie miałem okazji zmierzyć ile rzeczywiście pobierają zasilacze ale UPSy pokazują troszkę większy pobór a poza tym te wyniki w połączeniu z zachowaniem wentylatorów są niepokojące.

Czy ktoś coś wie na ten temat?
Nie znalazłem informacji w dokumentacji na temat tak radykalnego wzrostu poboru mocy przy upgrade NX-OS.

PS:
Przełącznik jest jeszcze pusty, nie obsadzony wkładkami.

Re: Nexus 3064 i wzrost poboru mocy po upgrade NX-OS z 6 do

: 12 paź 2015, 16:12
autor: martino76
Ja bym otworzył case z TAC bo jak rozumiem kiedy zrobisz downgrade do wersji 6x pobór mocy spada do 29W per PS.

Pozdro,

: 12 paź 2015, 16:15
autor: jankad
Wg komendy sh env power input - tak. Nie zmierzyłem jeszcze amperomierzem.

: 12 paź 2015, 16:24
autor: martino76
jankad pisze:Wg komendy sh env power input - tak. Nie zmierzyłem jeszcze amperomierzem.
Jeśli tak jest w rzeczywistości to bym otworzy case z zapytaniem dlaczego tak się dzieje może jest tak by design :), ale skok z 29W do 200W przy pustym Switch to trochę dziwne zachowanie. Nie mam pod ręka takiego N3K by to sprawdzić u siebie w labie.

Ja na N5K mam 260W ale mam używane wszystkie porty :)

Pozdro,

: 20 paź 2015, 14:30
autor: Moonspell79
U nas tez byl problem po upgrade do 7.03, tylko ze na Nex5500. Programisci Cisco zapomnieli skonfigurowac drugi Power Controller Unit i u nas 1 z 2 switchy nie wstal.

https://tools.cisco.com/quickview/bug/CSCun66310

TAC wyslal nowy switch z nowym softem i skrypt, by przekonfigurowac Power Controllery na drugim switchu, ktory wstal.[/list]