Strona 1 z 1

UCS - problem z SAN

: 22 gru 2015, 11:29
autor: max239
Witajcie ,

Mam problem Labujemy sobie przed produkcją UCS'a i chcemy zabootować serwery z SAN,,

Generalnie
2 UCSmini( UCS-FI-M-6324 )
podlaczony do JEDNEGO MDS (DS-C9148S-K9) 4'rema linkami dwa z jednego FI dwa z Drugiego

na kazdym FI jest portchannel z tych dwóch linków
sprzet który maja widziec serwery jest w VSAN'ie 3

no i generalnie mimo ze wszystko wyglada na dobrze skonfigurowane otrzymujemy takie cos

Kod: Zaznacz cały

FI2-B(nxos)# show npv status

npiv is enabled

disruptive load balancing is disabled

External Interfaces:
====================
  Interface: san-port-channel 2, State: Trunking
        VSAN:    1, State: Up
        VSAN:    2, State: Up
        VSAN:    3, State: Up, FCID: 0x710700

  Number of External Interfaces: 1

Server Interfaces:
==================
  Interface: vfc751, VSAN: 4094, State: Down
  Interface: vfc755, VSAN: 4094, State: Down

  Number of Server Interfaces: 2

FI2-B(nxos)# sh int vfc751
vfc751 is down (Error Disabled - VLAN L2 down on Eth interface)
    Bound interface is Vethernet8943
    Port description is server 1/1, VHBA vHBA_B
    Hardware is Ethernet
    Port WWN is 22:ee:8c:60:4f:c4:e0:7f
    Admin port mode is F, trunk mode is on
    snmp link state traps are enabled
    Port vsan is 3
    1 minute input rate 0 bits/sec, 0 bytes/sec, 0 frames/sec
    1 minute output rate 0 bits/sec, 0 bytes/sec, 0 frames/sec
      29 frames input, 3272 bytes
        0 discards, 0 errors
      27 frames output, 2868 bytes
        0 discards, 0 errors
    Interface last changed at Mon Dec 21 23:54:02 2015

(Error Disabled - VLAN L2 down on Eth interface) < wtf ;( ?
Interface: vfc755, VSAN: 4094, State: Down < wtf*2 ?

na MDS

Kod: Zaznacz cały

interface port-channel1
  channel mode active
  switchport mode F
  switchport trunk allowed vsan 1-3
  switchport rate-mode dedicated
interface port-channel2
  channel mode active
  switchport mode F
  switchport trunk allowed vsan 1-3
  switchport rate-mode dedicated

na UCS

Kod: Zaznacz cały

interface san-port-channel 2
  channel mode active
  switchport mode NP
  switchport trunk mode on

: 22 gru 2015, 11:29
autor: max239
no i nic nie dziala ;)

Re: UCS - problem z SAN

: 22 gru 2015, 18:20
autor: konradrz
max239 pisze: (Error Disabled - VLAN L2 down on Eth interface) < wtf ;( ?
Interface: vfc755, VSAN: 4094, State: Down < wtf*2 ?
Ciekawostkowo - a drugi interfejs FC jest w VSAN 2? (wiesz, A=VSAN2, B=VSAN3)
Pokaż jeszcze co jest z interfejsem Vethernet8943.

A VSAN 4094 to "isolated VSAN", wpadasz do niego np po usunięciu oryginalnego VSANu przypisanego do portu.